按照RDI系統或者一般的UPS并聯,一般除了離線和在線2種工作方式外,還有自動旁路(通過SCR)和手動旁路(開關),但是目前的TSI,沒有自動旁路這個環節,除了解決單點故障之外,是否還有其它考慮?
答:傳統的逆變器、UPS系統之所以要使用靜態開關(自動旁路),就是為了給供電系統提供一個后備旁路,使供電系統的主電路出現故障時可以迅速切換到旁路,以保證負載不會受到影響。但這樣在供電系統中就會形成一個單獨的故障點,如果靜態開關損壞,整個系統就不能工作。TSI系統之所以取消了靜態開關,是因為每個模塊已具備了靜態開關的功能(AC/DC兩路輸入,并可無間斷切換),模塊本身就可以實現主、備電路間的無間斷切換,保證了系統的可靠性,TSI既解決了避免了傳統系統中靜態開關單點故障的問題,同時又對交流輸入進行了處理,保證了輸出純正的正弦波(潔凈的電源),而以往系統和UPS旁路后是無法保證負載使用到純凈電源的。